晚报内容

注册

 

发新话题 回复该主题

消防设施瘫痪,物业管理不到位,杭州消防突 [复制链接]

1#

本文转自:钱江晚报

钱江晚报·小时新闻记者谢春晖通讯员杨博轩

为有效督促社会面消防隐患整治,杭州持续开展消防安全领域大检查。

近日,消防执法人员在检查中,发现不少隐患。

7月5日上午,消防执法人员来到拱墅区东清大厦。

此次检查,杭州消防共成立4个执法小分队,分别对建筑的消防设施、消防安全管理、消防制度等进行详细检查。经查,该单位整体情况不容乐观,特别是消防管理方面存在大量隐患问题。

消防设施方面,执法人员发现该建筑的防排烟系统瘫痪、防火门被拆除破损、采用不合格防火门、疏散指示标识损坏破损、室内消火栓损坏、灭火器过期、在扩大前室内设置功能用房等情况。

特别是水系统方面,该建筑所有末端试水装置都被遮挡或被封闭,执法人员根本无法进行现场测试。

△防排烟系统损坏

△疏散指示标识损坏

△消防设施损坏

消防管理方面,执法人员发现,该单位消防安全管理人和责任人的消防责任任务分工不明,甚至连自己是管理人和责任人都不清楚。

在检查部分业主单位时,发现不少业主单位肆意改动楼层消防设施布局,对此物业并没有采取任何行动加以制止。

对于本次检查发现的问题,消防部门表示,已在该大厦物业成立消防隐患整改办公室,将会和物业方、业委会共同梳理有关问题,明确整改的期限,逐个问题,逐一立项,逐个消号,确保大楼整体的消防安全。